نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوع: جریان کشی ماژول ESP01

  1. #1
    کاربر تازه وارد abasfar آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2017
    نوشته ها
    4
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست

    جریان کشی ماژول ESP01

    سلام
    دوستان من از ماژول ESP-01 استفاده کردم به شیوه زیر اما 0.13 جریان میکشه و این باعث میشه که میکرو چندین بار هم ریستارت بشه
    ممنون میشم راهنمایی نمایید

  2. #2
    مدیریت سایت LightIran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    1,123
    تشکر
    224
    تشکر شده 1,440 بار در 641 پست
    سلام
    یک خازن مثلا 470 میکرو روی خط تغذیه قرار بدین مشکل حل میشه
    موفق باشید
    You can if you want!Trust Me
    تنها غیرممکن غیرممکن است پس تلاش کنید!

  3. #3
    کاربر تازه وارد abasfar آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2017
    نوشته ها
    4
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط LightIran نمایش پست ها
    سلام
    یک خازن مثلا 470 میکرو روی خط تغذیه قرار بدین مشکل حل میشه
    موفق باشید
    ممنونم از پاسخ شما
    تست کردم در واقع با خازن 1000 میکرو روی پاییه VCC,CH_PDو از طرف دیگه GND اما فرقی نکرد
    مشکل که از مقدار خازن نمی توانه باشه؟!؟

  4. #4
    مدیریت سایت LightIran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    1,123
    تشکر
    224
    تشکر شده 1,440 بار در 641 پست
    اگر از رگولاتور استفاده می کنید قبل از رگولاتور خازن رو قرار بدین و بعد از رگولاتور یک خازن مثلا 100 میکرو قرار بدین
    You can if you want!Trust Me
    تنها غیرممکن غیرممکن است پس تلاش کنید!

  5. #5
    کاربر تازه وارد abasfar آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2017
    نوشته ها
    4
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست
    بله از رگلاتور استفاده می کنم
    خازن ها را قرار دادم اما مشکل رفع نشده در واقع الان دارم به صورت مستقیم ماژول را به منبع تغذیه وصل می کنم و باز هم داره جریان میکشه

  6. #6
    مدیریت سایت LightIran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    1,123
    تشکر
    224
    تشکر شده 1,440 بار در 641 پست
    اصولا دیگه نباید میکرو ریست بشه.خازن ها جلوی تغییرات ناگهانی جریان رو باید بگیرن.تنها موردی که میمونه اینه که در نزدیکترین فاصله به میکرو و ماژول یک خازن 100 نانو قرار بدین.
    مقاله زیر میتونه براتون مفید باشه:
    http://www.capacitorguide.com/coupling-and-decoupling/
    You can if you want!Trust Me
    تنها غیرممکن غیرممکن است پس تلاش کنید!

  7. #7
    کاربر تازه وارد abasfar آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2017
    نوشته ها
    4
    تشکر
    0
    تشکر شده 0 بار در 0 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط LightIran نمایش پست ها
    اصولا دیگه نباید میکرو ریست بشه.خازن ها جلوی تغییرات ناگهانی جریان رو باید بگیرن.تنها موردی که میمونه اینه که در نزدیکترین فاصله به میکرو و ماژول یک خازن 100 نانو قرار بدین.
    مقاله زیر میتونه براتون مفید باشه:
    http://www.capacitorguide.com/coupling-and-decoupling/
    ممنونم تمام این موارد را رعایت کرده ام اما نتیجه نداشت
    به نظرتان جریان کشی این ماژول اصلا نرمال هست منکه به صورت مستقیم به منبع تغذیه وصل میکنم جریان میکشه
    راستی منظور از نزدیکترین فاصله چی هست

  8. #8
    مدیریت سایت LightIran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    1,123
    تشکر
    224
    تشکر شده 1,440 بار در 641 پست
    در حالت کارکرد عادی بله این جریان نرمال هست.منظور از نزدیکترین فاصله عین کلمه هست یعنی هر چقدر میتونین به پایه های تغذیه میکروکنترلر و ماژول نزدیکتر قرار بدین
    You can if you want!Trust Me
    تنها غیرممکن غیرممکن است پس تلاش کنید!

باز و بسته کردن مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید